А есть электрики?
Модератор: Aerostar
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
В общем пучке, но отдельного сечения (и отдельный автомат).
И нагруженная розетка - это не теоретический киловатт от компа (который мало того, что ВхА, а не Вт, так ещё и раза в 2 меньше на самом деле), а например, утюг, пылесос (приличный пылесос легко есть 1,5 кВт)...
И нагруженная розетка - это не теоретический киловатт от компа (который мало того, что ВхА, а не Вт, так ещё и раза в 2 меньше на самом деле), а например, утюг, пылесос (приличный пылесос легко есть 1,5 кВт)...
Re: А есть электрики?
Заводишь на узел (комнату)... ну скажем 2.5. Ведёшь до распред коробки, а оттуда 1.5 по розеткам. Ну как вариант. Кстати, однозначная рекомендация - если будут коммутационные точки (распределительные коробки, ну или мало ли что (у меня приятель в точках подсоединения розеток делал пайку...)) - ни в коем случае не прячь их куда подальше без возможности доступа. Мало ли что... А точка коммутации заведомо более слабое место в системе, чем сам кабель.
Вообще, насчёт сечения желательно предусматривать максимально напряжную ситуацию (скажем, из одной розетки питается полный ДК, при этом в другой жена включила утюг, а в третьей (О! Ужас!) заряжается мобильник! (шутка, конечно), предположим пашет суперпупермощный игровой комп с каким-нибудь лазерным принтером и заряжающимся в этот момент ИБП), хотя можно и всё-таки приблизить к жизни, то есть скажем что одновременно смотреть какой-нить Аватар с полной выкладкой и гладить никто не будет. Но это на случай, если одна розетка является транзитом (то есть от распределительной коробки идёт один кабель на одну и следом на другую розетку).
Вообще, насчёт сечения желательно предусматривать максимально напряжную ситуацию (скажем, из одной розетки питается полный ДК, при этом в другой жена включила утюг, а в третьей (О! Ужас!) заряжается мобильник! (шутка, конечно), предположим пашет суперпупермощный игровой комп с каким-нибудь лазерным принтером и заряжающимся в этот момент ИБП), хотя можно и всё-таки приблизить к жизни, то есть скажем что одновременно смотреть какой-нить Аватар с полной выкладкой и гладить никто не будет. Но это на случай, если одна розетка является транзитом (то есть от распределительной коробки идёт один кабель на одну и следом на другую розетку).
Ford Aerostar 3.0 '93
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
Re: А есть электрики?
Аэростар!
Без обид, начало твоего поста по поводу сечения
проводов- это пидец!
Кэмел! Я ща с телефона, в понедельник все расскажу
Без обид, начало твоего поста по поводу сечения
проводов- это пидец!
Кэмел! Я ща с телефона, в понедельник все расскажу
HUMMER H-2 6.0 "04г.
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
Re: А есть электрики?
А что не так, если не секрет?
Ford Aerostar 3.0 '93
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Даже я знаю, что так не делается, но уж лучше промолчу.
Кратко - проводка так не делается, если не хочешь себе головняка. Хоть и кажется. что вроде всё нормально.
Кратко - проводка так не делается, если не хочешь себе головняка. Хоть и кажется. что вроде всё нормально.
Re: А есть электрики?
Ты имеешь ввиду с комм коробками? Так а как иначе? Не кидать же от распределительного автомата для каждой розетки и выключателя с лампочками по отдельному кабелю. Или мы опять о разных вещах? 

Ford Aerostar 3.0 '93
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Коробка - это прошлый век. Сейчас в моде шинная проводка (когда доходим от щитка до крайней розетки и как обвязкой идем на все остальные, в Пилотах по такому принципу розетки соединены). Плюс - минимизация количества соединений (особенно если подключение далать без фактического разрывания токоведущих жил), минус - провод от крайней розетки до щитка тащит на себе всю мощщность.
Re: А есть электрики?

А насчёт прошлого века.... В прошлом веке тоже нормально много чего делали

Ford Aerostar 3.0 '93
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
Ford Contour 2.0 '95
С5 2.0 '05
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Только в прошлом веке не было кондеев по 3 штуки, утюгов мощщнее киловатта и бесперебойников по киловатту (а телики цветные легко жрали по 300 ватт вместо современных 150 за ЛЦД).
Re: А есть электрики?
ПУЭ-Правила Устройства Электроустановок
АВ-Автоматический выключатель (автомат)
УЗО-Устройство защитного отключения
КЗ-Короткое замыкание
ЭП-Электропроводка
ЭП в квартире, жилом доме состоит из вводного АВ, противопожарного УЗО, счетчика,
распределительного щита и установленных в нем УЗО и АВ согласно проекта.
Далее от щита отходят кабеля до мест электроустановочных изделий: розетки, выключатели,
конечные потребители. Сечение жил кабеля рассчитывается из мощности потребителей и длины кабеля (длину не учитываем т.к. в размерах квартире это мелочь).
Подбор сечения жилы к току (трехжильный кабель прокладка по земле) Максимальные значения.
Упрощенно, без расчета реактивной мощности и косинуса фи.
Сечение Медь Алюминий Номинал отсечки автомата
1.5кв 27А --------- 10А
2.5кв 38А 29А 16А
4кв 49А 38А 25А
6кв 60А 46А 32А
10кв 90А 70А 50А
В ЭП к каждому сечению проводника должен соответствовать АВ.
Допустим ЭП сделана по проекту Аэростара-
от АВ до распаечной коробки идет кабель 2.5кв.
Далее от нее отходят несколько ( или один) кабель сечением 1.5 кв.
Кабель в 2.5кв защищен АВ-16А. В розетке к которой подходит 1.5кв происходит КЗ.
И что имеем? Кабель у розетки горит синим пламенем, а АВ-16А и в йух не дует, что ему пора выключаццо,
т.к. он рассчитан на защиту кабеля 2.5кв. Выход один, т.к. надо защищать самое слабое место (1.5кв) надо вместо АВ-16А ставить АВ-10А, тады накуя нужен был кабель 2.5кв.?
По коммутации.
Скрутка запрещена, пайка допускается, клемные колодки под винт допускается использовать только в местах доступных для обслуживания.
Во внеобслуживаемых места- пайка, самозажимные клемники (типа Ваго), соединение опрессовкой. Ваго-говно,
выгорают, качество их, очень не стабильное, китаезы блин.
Пайка-попробуйте навису под потолком прогреть паяльником скрутку их 4-х жил по 2.5кв…
Опресовка-жилы зачищаются, на них надевается медная гильза и прессклещами куяк и готово.
Очень удобно и быстро при хорошем инструменте и малом опыте.

АВ-Автоматический выключатель (автомат)
УЗО-Устройство защитного отключения
КЗ-Короткое замыкание
ЭП-Электропроводка
ЭП в квартире, жилом доме состоит из вводного АВ, противопожарного УЗО, счетчика,
распределительного щита и установленных в нем УЗО и АВ согласно проекта.
Далее от щита отходят кабеля до мест электроустановочных изделий: розетки, выключатели,
конечные потребители. Сечение жил кабеля рассчитывается из мощности потребителей и длины кабеля (длину не учитываем т.к. в размерах квартире это мелочь).
Подбор сечения жилы к току (трехжильный кабель прокладка по земле) Максимальные значения.
Упрощенно, без расчета реактивной мощности и косинуса фи.
Сечение Медь Алюминий Номинал отсечки автомата
1.5кв 27А --------- 10А
2.5кв 38А 29А 16А
4кв 49А 38А 25А
6кв 60А 46А 32А
10кв 90А 70А 50А
В ЭП к каждому сечению проводника должен соответствовать АВ.
Допустим ЭП сделана по проекту Аэростара-

Далее от нее отходят несколько ( или один) кабель сечением 1.5 кв.
Кабель в 2.5кв защищен АВ-16А. В розетке к которой подходит 1.5кв происходит КЗ.

И что имеем? Кабель у розетки горит синим пламенем, а АВ-16А и в йух не дует, что ему пора выключаццо,

По коммутации.
Скрутка запрещена, пайка допускается, клемные колодки под винт допускается использовать только в местах доступных для обслуживания.
Во внеобслуживаемых места- пайка, самозажимные клемники (типа Ваго), соединение опрессовкой. Ваго-говно,

Пайка-попробуйте навису под потолком прогреть паяльником скрутку их 4-х жил по 2.5кв…
Опресовка-жилы зачищаются, на них надевается медная гильза и прессклещами куяк и готово.
Очень удобно и быстро при хорошем инструменте и малом опыте.

HUMMER H-2 6.0 "04г.
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Про паяльник: нужно просто паяльник выбирать сообразно сечению запайки. 10 суммарных квадрат - пяльником на 250 - да легко!
То, про что ви пишете - это называется (немного на сленге, но понятно) "расчет по КЗ "на дальнем конце". И как раз в случае перехода 2,5-1,5 и указанных номиналов автоматов всё выполняется нормально. Что тем не менее не является причиной так делать.
При правильном подходе к делу сращивать провода вообще не понадобится нигде.
То, про что ви пишете - это называется (немного на сленге, но понятно) "расчет по КЗ "на дальнем конце". И как раз в случае перехода 2,5-1,5 и указанных номиналов автоматов всё выполняется нормально. Что тем не менее не является причиной так делать.
При правильном подходе к делу сращивать провода вообще не понадобится нигде.
Re: А есть электрики?

Масленица на носу (вспомним мультик).
Я, чуть преждевременно, но замутил блинов по этому рецепту: http://www.povarenok.ru/recipes/show/53715/
У меня рецепт умножен надвое, лучше умножить на 3
Очень крутой рецепт, идея с бутылкой великолепна

А еще селедочка, рыбка красная, ну водочки чутка...

HUMMER H-2 6.0 "04г.
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Либо температуру перебрали, либо масло неправильное - кипит сильно, пузырей много (имхо).
Re: А есть электрики?
Николай Пименов писал(а):Либо температуру перебрали, либо масло неправильное - кипит сильно, пузырей много (имхо).














HUMMER H-2 6.0 "04г.
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
HUMMER H-3 3.7 "08г.
Какая пиписька-такая и машина!
- Николай Пименов
- Ветеран клуба АмАвто
- Сообщения: 28351
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:03
- Откуда: Самара
Re: А есть электрики?
Блин, ну что опять не так? У меня блины плоские и без следов пузырения - и что? написано же - имхо!